最近碰到个问题:设备太重,楼板承受不了!
由于设备的落脚点面积偏小,局部荷载楼板无法承受,因此,厂房设计方面建议:在局部落脚点下方增设一块200*200*20mm的钢板(钢板需镀锌处理)。
考虑到设备需要直接在原来的脚轮下面放一块钢板,设备不是很稳定,困于没有好的方案,请教诸位!谢谢!



本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
threetigher + 1 支持一下lz

查看全部评分

2#
发表于 6 天前 | 只看该作者
设备位置定好以后一般要加固定角板

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x

评分

参与人数 1威望 +1 收起 理由
threetigher + 1 大侠出手,必然精品!

查看全部评分

3#
发表于 6 天前 | 只看该作者
再焊接个底座,把设备放在底座上
4#
发表于 6 天前 | 只看该作者
如果只是楼板无法承受压强,可以考虑买一整块的铁板放在设备下方。应该也没多少钱。
如果只整体称重超了的话,基本就无解了。
5#
发表于 6 天前 | 只看该作者
焊一堆调整地脚
6#
发表于 6 天前 | 只看该作者
弄几块厚钢板配楔形垫铁
7#
发表于 6 天前 | 只看该作者
铝型材机体,能承受多重,超过楼板荷载?
8#
发表于 6 天前 | 只看该作者
楼主的意思因为带垫脚脚轮因为设备的重量,如果直接放在楼板上会导致楼板坍塌的风险吗?
其实楼主可以在设备的下面埔一整块三毫米厚的花纹板,从而增加接触面面积,放置因为垫脚接触面小导致楼板破损。
9#
发表于 6 天前 | 只看该作者
设备安装角落还要移动吗?如果不移动,楼主参考2楼的结构没有问题的,我们的设备就是这种固定方式。
10#
发表于 5 天前 | 只看该作者
我们的机台有大理石
中间一段估计就有五吨左右
比你这机台应该重多了
脚杯下面放的镀铬的铁板承重
宽度二三十厘米,厚度不到二十毫米