求助:板式换热器故障

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2017-4-6 15:38:36 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我厂一板式换热器,这次投用后发现换热效果差,具体故障现象如图,我现场用测温枪测的温度分布图,请专家给判断下故障原因,是换热器结垢?还是隔板裂了?

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
2#
发表于 2017-4-6 15:58:36 | 只看该作者
你去海川化工论坛问一下。那里高手比较多
3#
发表于 2017-4-6 16:26:06 | 只看该作者
都有可能
4#
发表于 2017-4-6 16:53:55 | 只看该作者
其实两种原因都是有可能的,以其找原因,不如找对策;建议楼主这样解决:2 C4 S  q' w5 g1 H
(1)加大流量;(2)清洗板片;(3)加强过滤、净化水质;(4)定期清洁过滤器;(5)排除空气。
5#
发表于 2017-7-22 17:00:32 | 只看该作者
1、堵住一个通道,用另一个通道试压,看看压力降不降,就知道是不是板片破,漏了。+ S, x; h- \+ j) r- X5 `6 ~& C8 U2 G- p
2、测一测一个通道内有没有另一个通道的介质。
# d6 t7 d$ S1 X! t: z3、看看两个通道进出口的压力降
6#
发表于 2017-12-28 16:04:43 | 只看该作者
我也来学习的